Страница 1 из 1
Конфликт статичных ip
Добавлено: 01 фев 2024, 07:31
Dioxis
Привет, помогите решить конфликт айпи. Имеется подсеть для ip камер 192.168.4.0 со статичными ip. Вручную забиваются адреса на все камеры. Одна из камер с ip 192.168.4.13 висит высоко и не работает. По ошибке на работающую камеру был забит такой же адрес 192.168.4.13. Теперь не работают две камеры. С помощью IP Scan удалось узнать их мак адреса. Как мне можно исключить 1 мак адрес из сети, от нерабочей камеры, и оставить только второй? При условии что камера висит высоко и добраться до неё сейчас и вручную отключить нет возможности.
Re: Конфликт статичных ip
Добавлено: 01 фев 2024, 08:20
korall_m
Существует виндовый софт от производителя камер (ConfigTool, и т. п.). Им это делается легко.
Re: Конфликт статичных ip
Добавлено: 01 фев 2024, 08:38
mafijs
Dioxis писал(а): ↑01 фев 2024, 07:31
По ошибке на работающую камеру был забит такой же адрес 192.168.4.13. Теперь не работают две камеры.
Снять эту камеру, изменить адрес.
Re: Конфликт статичных ip
Добавлено: 01 фев 2024, 09:41
gmx
Вообще-то, самый простой способ выдернуть шнурок из коммутатора.
Исключить mac из сети возможно только если используется коммутатор L2. Но в любом случае - это равносильно отключению провода.
Re: Конфликт статичных ip
Добавлено: 01 фев 2024, 10:56
Erik_U
После отключения порта или провода одной камеры конфликт пропадет, можно будет подключиться и изменить настройки второй камеры. А потом обратно включить порт/кабель на первой.
А почему на форуме микротика такие вопросы? Может есть какие то особенности-подробности?
При условии что камера висит высоко и добраться до неё сейчас и вручную отключить нет возможности.
Коммутатор тоже высоко? У кабеля же 2 конца.
Re: Конфликт статичных ip
Добавлено: 01 фев 2024, 15:00
Dioxis
Спасибо за ответы, мужики, проблему решил выдернув обратный конец кабеля из питания ПоЕ. Но хотел узнать, можно ли сделать это напрямую из микрота, исключив мак из сети, поэтому написал сюда.
Re: Конфликт статичных ip
Добавлено: 01 фев 2024, 15:56
Erik_U
Так слишком многовариантно.
Как подключено то?
Если каждая камера в отдельный порт микротика - это одно
Если в один порт микротика пое коммутатор, а в него камеры - другое.
У микротика в разделе бридж есть фильтры.
Там можно настроить дроп пакетов на порту по определенному мак адресу.
Но эффективно будет только для той части сети, которая "за микротиком".
Для тех, кто в тот же коммутатор включен, конфликт останется.
Вы из какого места результата достигали?
Калейдоскоп вопросов, в общем.