Sertik писал(а): ↑04 июн 2020, 14:32
А вот расскажите как у Вас сделано ?
Микротики у меня только сетевую доступность обеспечивают.
Автоматизировано освещение, вентиляция, отопление, водоснабжение, охрана.
В отоплении 2 котла в каскаде. 3 смесительных контура, 1 прямой, 5 насосов, 6 петель теплого пола. По 2 температурных датчика в каждой комнате (пол и воздух), датчики влажности, давления, СО2, газа, движения, герконы, и т.д.
Управление погодозависимое, от датчика температуры на улице. В зависимости от уставок и уличной температуры, температуры в комнатах расчитывается требуемая температура подачи в каждом контуре, включаются насосы, котлы, и т.д.
Вот, например, описание управление комнатой.
http://gidrologo.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81% ... 0%B2%D0%BE
Посмотрите на количество параметров, и как они используются для управления климатом в комнате.
Вот отопительный контур.
http://gidrologo.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81% ... 1%83%D1%80
Преднастроенные режимы комфорт, эконом, выключено. Все переключается удаленно. Включил комфорт, и пока едешь, там все согрелось.
Погодозависимое управление котлом реализовано через управляемый резистор. Он подключен к котлу вместо датчика уличной температуры, и управляется ШИМ-портом контроллера. Контроллер, зная температуру на улице, зная кривую управления котлом, подает нужный сигнал, чтобы получить от котла ту температуру подачи, которая нужна сейчас. Это позволяет согреть помещение быстро при переключении режима, а не ждать 2-е суток. А потом переключиться в режим компенсации теплопотерь. Это не реализуемо на Микротике в принципе.
Если интересно, посмотрите остальное. :)
Освещение - в темных зонах по датчикам движения. Вот пример логики. Скрипт запускается по сигналу датчика движения, но только если охрана выключена, и свет не горит. Когда 3 условия выполнены - свет включился, запустился таймер, по окончанию которого свет выключится. Если таймер не закончился, а датчик движения сработал снова - таймер перезапускается. Если свет выключили другим способом - скрипт останавливается. Если лампу включили другим способом (включили выключатель) - таймер сбрасывается, скрипт останавливается. В этом случае скрипт не выключит свет. Это простейший скрипт. Элементарнейший. Но он никогда не будет реализован на Микротике.
Вентиляция - по датчикам влажности с учетом точки росы, или СО2, и другим событиям.
Про охрану,безопасность подробности не буду рассказывать.
Сбор показаний счетчиков, естественно. Это просто.
Управлять всем можно по-старинке - выключателями, или с телефона, или с компьютера/консоли. Есть голосовое управление. О событиях сообщает по почте/телеграмму/пуш_уведомлениями, доступно локально, по впн, через интернет по Р2Р.
Протоколы modbuc_tcp, can, http, tcp. Физика - кабель, WiFi, zigbee.
Крутится все на безвентиляторном неттопе с 4-ядерным целероном 3450 и 8ГБ памяти.
На нем стоит ESXI, и запущено 8 виртуалок.
Крутится сервер УД, NVR, NFS, OPDS, IP-PBX, DNLA, CHR, и линусковая РС с поднятым Тимвьювером на случай проблем с впн.
А как вы продали соседям "автоматизацию" на микротике? В заложники родню брали? :)
podarok66 писал(а): ↑04 июн 2020, 13:47
Я понимаю, вы хотите всё готовенькое. Но нам с Sertik'ом ещё и повозиться подавай
Поверьте, в этом вопросе есть с чем возиться.
Ну и вы же не начинаете автоматизировать полив с того, что изготавливаете себе каменный топор. Почему-то берете готовый микротик. Почему бы не брать готовое изделие, предназначенное для намеченных целей?