Страница 1 из 1

Mikrotik глушит внутренние подсети?

Добавлено: 21 сен 2016, 14:49
SkiWaver
Приветствую! Подскажите, плиз, в чем ошибся при настройке:
Имеем девайс RB3011UiAS настроенный с нуля согласно http://itneed.ru/2016/07/04/mikrotik_rb3011_2/, с легкими изменениями (интернет принимаем на SFP1).

Имеем основную сеть без VLANов 10.23.0.0/24, для которой дан доступ в И-нет без ограничений (пока). Тут все ОК.
Физически в той же сети присутствует несколько независимых подсетей типа "192.168.200.0/24", "192.168.103.0/24", "10.23.1.0/24", "10.23.2.0/24" (без указания шлюза и ДНС - там связь девайсов только между собой). Во всех сетях статическая адресация.

Так вот, после настройки Микротика все эти "независимые" подсети легли. Девайсы просто не видят друг друга. При назначении адреса из основной сети (10.23.0.0/24) в пределах этой сети все работает отлично, при назначении ЛЮБОГО другого адреса получаем: под WinXP - "Только что указанный статический IP-адрес уже используется в сети. Укажите другой IP-адрес.", под Win7 - адрес как бы прописывается (ipconfig его видит), но пакеты между компами не ходят (превышен интервал ожидания).

При отключении Микротика - все работает нормально, так что явно с ним надо разобраться...

Подскажите в какую сторону копать. С Микротиком столкнулся впервые.

P.S. Еще заметил, если в Win7 добавляю доп. IP адрес из других подсетей, и после попытки обращения к "заблокированным" адресам в локальном ARP-кеше этим адресам соответствует MAC микротика.

Re: Mikrotik глушит внутренние подсети?

Добавлено: 21 сен 2016, 15:12
wolf_ktl
SkiWaver писал(а):Приветствую! Подскажите, плиз, в чем ошибся при настройке:
Имеем девайс RB3011UiAS настроенный с нуля согласно http://itneed.ru/2016/07/04/mikrotik_rb3011_2/, с легкими изменениями (интернет принимаем на SFP1).

Имеем основную сеть без VLANов 10.23.0.0/24, для которой дан доступ в И-нет без ограничений (пока). Тут все ОК.
Физически в той же сети присутствует несколько независимых подсетей типа "192.168.200.0/24", "192.168.103.0/24", "10.23.1.0/24", "10.23.2.0/24" (без указания шлюза и ДНС - там связь девайсов только между собой). Во всех сетях статическая адресация.

Так вот, после настройки Микротика все эти "независимые" подсети легли. Девайсы просто не видят друг друга. При назначении адреса из основной сети (10.23.0.0/24) в пределах этой сети все работает отлично, при назначении ЛЮБОГО другого адреса получаем: под WinXP - "Только что указанный статический IP-адрес уже используется в сети. Укажите другой IP-адрес.", под Win7 - адрес как бы прописывается (ipconfig его видит), но пакеты между компами не ходят (превышен интервал ожидания).

При отключении Микротика - все работает нормально, так что явно с ним надо разобраться...

Подскажите в какую сторону копать. С Микротиком столкнулся впервые.

P.S. Еще заметил, если в Win7 добавляю доп. IP адрес из других подсетей, и после попытки обращения к "заблокированным" адресам в локальном ARP-кеше этим адресам соответствует MAC микротика.


интересно как они между собой без шлюза общаются

Re: Mikrotik глушит внутренние подсети?

Добавлено: 21 сен 2016, 15:29
SkiWaver
интересно как они между собой без шлюза общаются

напрямую по IP шникам и обращаются. Функционал одной из упомянутых сетей - пол-сотни IP камер, с которых видеосервер собирает стримы.
Поскольку каждая подсеть имеет свой коммутатор (группу коммутаторов), на данный момент я их физически отключил от основной сети. Автономно все функционирует нормально.

Re: Mikrotik глушит внутренние подсети?

Добавлено: 21 сен 2016, 16:16
wolf_ktl
SkiWaver писал(а):
интересно как они между собой без шлюза общаются

напрямую по IP шникам и обращаются. Функционал одной из упомянутых сетей - пол-сотни IP камер, с которых видеосервер собирает стримы.
Поскольку каждая подсеть имеет свой коммутатор (группу коммутаторов), на данный момент я их физически отключил от основной сети. Автономно все функционирует нормально.

попробуйте фаэрвол отключить на микротике

Re: Mikrotik глушит внутренние подсети?

Добавлено: 22 сен 2016, 09:56
SkiWaver
попробуйте фаэрвол отключить на микротике

Если под отключением подразумевается удаление правил, то ни снос всех правил НАТ, ни Filter Rules не помогло.

Сейчас снес конфиг и настроил с нуля без бриджа, и с минимумом правил. Теперь все работает как должно, так что вопрос можно считать закрытым.

P.S. Проблема была в параметре "proxy-arp" в поле ARP для локальных интерфейсов. Это нужно было для корректной работы удаленных пользователей (PPTP), теперь курю мануалы как пустить VPN-щиков во внутреннюю сеть.