Добрый день, рад что все получилось.dimamukhin писал(а): ↑28 июн 2019, 11:32 2. Возможно ли обратное действие ? С компьютера на микротик передать строку и как-то с ней работать ?
Вот с чтением данных микротиком я не разобрался (не придумал как реализовать), может кто поумнее подскажет.
Проблемы с включением нагрузки возникают не на всех устройствах, а только на тех где стоит отдельный ПОЕ контроллер , такие ка RB750UPR2 HEX POE LITE в них реализованы различные хитрые проверки соответствия нагрузки стандартам ПОЕ, но и они решаемы. На днях придет HEX POE погляжу как на нем, подозреваю что там тоже есть с этим проблемы.
Для удаленного управления нагрузками я отказался от использования ПОЕ и перешел на китайские реле (CE040) таким образом не нужен микротик с ПОЕ, не нужно напрягать его внутренние цепи питания, и каналов управления куда больше, нужен только микротик с усб портом и конвертер УСБ в 485 порт, все просто и надежно, реле китайские четырех канальные стоят 500 руб +-, габариты маленькие, но поскольку у меня уже стоят микротики с ПОЕ портом, я запитываю сами эти реле от ПОЕ порта, для повышения надежности от взлома так сказать, да и если вдруг реле с ума сойдет его можно дистанционно выключить или просто перезпустить.
Для управлением реле использую заготовленные заранее интерфейсы в каждом из них своя строка включения/выключения.
В реле много различных функций не только вкл/выкл , есть например функция включиться на время заданное в строке и выключиться т.е. можно использовать как кнопку без фиксации, например откр /заркыть замок СКУД или ворота, не нужно морочится со скриптами.