У меня получается, есть свитч SW1 на нём я сделал агрегацию каналов и разных провайдеров (что-то приходит нативно, а что-то в виде виланов), всё это я "собираю" воедино и сделав LAG (Link Agreration Group) загоняю в микротик. После микротика стоит другой свитч, SW3 - который также получает с LAG2 всю солянку, но уже в другом виде (локальный траф, нат и так далее). Это я описал чтобы показать, что не думаю что проблема в самом микротике, ибо у меня на микротике два бондинга, один внешний и другой локальный, но получается что на внешнем бондинге ошибки есть, а на локальном бондинге их нет (хотя по локальному бондинку трафика поболя, там ещё внутренний траф проходит и связь между насами и так далее). Всё это в одной стойке и всё рядом, как и писал, патч-корды менял, стоят сейчас фирменные. И если отталкиваться от всего этого, что между микротиком и SW3 нет ошибок, а между SW1 и микротиком есть ошибки, то всё же скланяюсь что ошибки связаня с самим свичом.
Тем более что на микротике на пару часов бондинг первый сдвигал на другие порты (проверить может ошибки в первых двух портах микротика) и эта версия тоже увы не подтвердилась, ошибки бондинга на портах 3-и-4 тоже были, как и на 1-2 портах.
Отсюда следует: Или свитч глючит, или ему скорости не хватает обработки пакетов, хотя там не такая нагрузка или...или что-то ещё....
ether2 fcs error on link
- Vlad-2
- Модератор
- Сообщения: 2531
- Зарегистрирован: 08 апр 2016, 19:19
- Откуда: Петропавловск-Камчатский (п-ов Камчатка)
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 27 фев 2016, 17:12
Отрезал 20 см кабеля и переобжал заново. Вот так решил проблему
Обладатель Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN
- Vlad-2
- Модератор
- Сообщения: 2531
- Зарегистрирован: 08 апр 2016, 19:19
- Откуда: Петропавловск-Камчатский (п-ов Камчатка)
- Контактная информация:
другова микротика нету (просто так CCR1016-12G в прозапас закупать никто не будет), но получается в итоге, что есть 3 офиса уже, в одном глюки есть, в двух других нету, схемы и конфигурации на 80-85% одинаковы.
Думаю всё же проблема в самом свиче перед микротиком. Придёт новый свитч, попробую его заменить и потестить.
Или если раньше получиться и дадут добро на проф-тех работы, остановлю офис и попробую свитч "мучать".
Думаю всё же проблема в самом свиче перед микротиком. Придёт новый свитч, попробую его заменить и потестить.
Или если раньше получиться и дадут добро на проф-тех работы, остановлю офис и попробую свитч "мучать".