Два канала на RB3011UIAS-RM - ПРОБЛЕМА.

Обсуждение оборудования и его настройки
306013645
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 13:00

Спасибо уже нашёл)

Итак чтобы включить защиту от образования петель в сети на базе Mikrotik нужно всего-то перейти в Interfaces (VLAN,ether) и зайти в каждый интерфейс, после перейти на вкладку Loop Protect и привести настройки к виду:

Loop Protect: on — включаем блокировку интерфейса в случае образования петли
Send Interval: 00:00:05 → каждый 5 секунд проводить проверку если ли на интерфейсе петля
Disable Time: 01:05:00 → если интерфейс фиксирует образование петли, то выключить интерфейс на срок указанный, в моем случае на один час и пять минут.
Status: on → когда блокировка интерфейса от первого параметра включена.


Аватара пользователя
Vlad-2
Модератор
Сообщения: 2531
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 19:19
Откуда: Петропавловск-Камчатский (п-ов Камчатка)
Контактная информация:

306013645 писал(а): 03 июл 2018, 15:32 3. как это сделать? с микротиком пока на Вы.. ну уже начал дружить :-)
Я рад что начали дружить, а в своём сообщении я уже сделал подсказку :ne_vi_del:

Надо зайти в свойства порта (то есть кликаем по порту, скажем по ether1),
там будет много вкладок, нам нужна вкладка Loop Protect, и там уже
включаете опцию, и по умолчанию, в случаи петли, порт отключается на
5-ть минут, я ставлю вместо стандартных пяти минут, 2-3 минуты.

На портах, которые у Вас внешние, рекомендую это сделать обязательно.



На работе(ах): 2xCCR1016-12G, RB3011UiAS и hAP lite (RB941)
Дома: CCR1016-12G, RBcAP2n (standalone), RB wAP LTE kit
Для тестов(под рукой): RB3011UiAS, hAP mini (RB931) и что-то ещё по мелочи
MTCNA
MTCRE
306013645
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 13:00

Vlad-2 писал(а): 03 июл 2018, 16:42
306013645 писал(а): 03 июл 2018, 15:32 3. как это сделать? с микротиком пока на Вы.. ну уже начал дружить :-)
Я рад что начали дружить, а в своём сообщении я уже сделал подсказку :ne_vi_del:

Надо зайти в свойства порта (то есть кликаем по порту, скажем по ether1),
там будет много вкладок, нам нужна вкладка Loop Protect, и там уже
включаете опцию, и по умолчанию, в случаи петли, порт отключается на
5-ть минут, я ставлю вместо стандартных пяти минут, 2-3 минуты.

На портах, которые у Вас внешние, рекомендую это сделать обязательно.
Да всё сделал. спасибо))


Ответить