Не работает Sip через NAT

Раздел для тех, кто начинает знакомиться с MikroTik
Правила форума
Как правильно оформить вопрос.
Прежде чем начать настройку роутера, представьте, как это работает. Попробуйте почитать статьи об устройстве интернет-сетей. Убедитесь, что всё, что Вы задумали выполнимо вообще и на данном оборудовании в частности.
Не нужно изначально строить Наполеоновских планов. Попробуйте настроить простейшую конфигурацию, а усложнения добавлять в случае успеха постепенно.
Пожалуйста, не игнорируйте правила русского языка. Отсутствие знаков препинания и неграмотность автора топика для многих гуру достаточный повод проигнорировать топик вообще.

1. Назовите технологию подключения (динамический DHCP, L2TP, PPTP или что-то иное)
2. Изучите темку "Действия до настройки роутера".
viewtopic.php?f=15&t=2083
3. Настройте согласно выбранного Вами мануала
4. Дочитайте мануал до конца и без пропусков, в 70% случаев люди просто не до конца читают статью и пропускают важные моменты.
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там /export hide-sensitive. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
6. Нарисуйте Вашу сеть, рисунок (схему) сюда. На словах может быть одно, в действительности другое.
Ответить
sergey.pivovarov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 май 2021, 19:28

Добрый день, подскажите как настроить Микротик 3011 для работы в качестве шлюза для терминала ВКС?
есть 2 внешних ip адреса x.y.z.220 и x.y.z.78
внутренний адрес 192.168.68.254 и 192.168.69.252
адрес терминала 192.168.68.111
Задача, что бы устройства у которых в качестве шлюза установлен 192.168.68.254 выходили в сеть через x.y.z.220, а у которых шлюз 192.168.69.252 через x.y.z.78.
При этом все работает, кроме соединения ВКС кодака по Sip, подскажите что не так?
В роутах ничего не добавлял, только есть те маршруты что создалисьавтоматически.

Код: Выделить всё

/ip address
add address= x.y.z.220/29 interface=ether1-Wan network= x.y.z.216
add address=192.168.68.254/24 interface=ether2-68.254 network=192.168.68.0
add address=192.168.69.252/24 interface=ether5-69.252 network=192.168.69.0
add address= x.y.z.78/30 interface=ether1-Wan network= x.y.z.76
/ip firewall nat
add action=src-nat chain=srcnat comment="1. NAT for VCS " out-interface=\
    ether1-Wan src-address=192.168.68.0/24 to-addresses= x.y.z.220
add action=src-nat chain=srcnat comment="2. NAT for WiFi" out-interface=\
    ether1-Wan src-address=192.168.69.0/24 to-addresses= x.y.z.78
/ip firewall service-port
set sip disabled=yes sip-timeout=5m


Erik_U
Сообщения: 1752
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 12:33

В настройках SIP есть опция "работа через NAT".
Проблема скорее всего не на микротике.


sergey.pivovarov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 май 2021, 19:28

На оборудовании все норм, через другой шлюз работает корректно...


Erik_U
Сообщения: 1752
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 12:33

192.168.68.254/24 - зарезервированный адрес для мультикаста

И в фрагменте конфига, который вы показали, нет строк про это
"Задача, что бы устройства у которых в качестве шлюза установлен 192.168.68.254 выходили в сеть через x.y.z.220, а у которых шлюз 192.168.69.252 через x.y.z.78."

Вероятно, что это не сделано, и терминал 192.168.68.111 пытается выходить в сеть с общего для всех маршрута по умолчанию, на который у него не настроен нат.

Вероятно.