помогите плиз, нужен оптический свич или роутер

Обсуждение на тему выбора оборудования
gmx
Модератор
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:48

Цена SFP ничтожно мала по сравнению со всеми другими вашими вложениями.
Я всегда на 20 км использую.


ra10766
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 12:25

gmx писал(а):Цена SFP ничтожно мала по сравнению со всеми другими вашими вложениями.
Я всегда на 20 км использую.

И даже если надо сделать переброс 100метров ? Они от это не выгорят?


gmx
Модератор
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:48

Даже на столе.

По идее уровни должны регулироваться автоматически.

Причем я такое не только с микротиком делаю, но и с Хуавеем, Натексом, Длинком и ни разу проблем не было.


iSupport
Сообщения: 2359
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 20:44

Можно попробовать трехкилометровыми. Но не факт, так как уж очень много розеток

нарыл в интернете

При расчетах суммарных потерь смонтированного волоконно-оптического кабеля следует пользоваться действующими утвержденными документами Министерства связи России. Пример такого документа: «Нормы приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования».

Нормы утверждены приказом Госкомсвязи России от 17.12.97 г. № 97. В «Приложении Б» на странице 14 Норм приведена таблица, в которой приведены следующие данные для волокон G.652 на длине волны 1,55 мкм:
потери в разъемных соединителях — 2 дБ;
максимальное значение потерь неразъемного соединения — 0,1 дБ;
среднее значение потерь неразъемного соединения — 0,05 дБ;
максимальный коэффициент затухания ОВ — 0,25 дБ/км;
среднее значение коэффициента затухания ОВ — 0,19 дБ/км.


Граждане, сколько раз просил =) чем понятнее и точнее сформулирован вопрос - тем понятнее и точнее будет на него ответ.
Я просматриваю ВСЕ темы форума и стараюсь помочь в каждой из них
Поэтому, НА ЛС отвечаю в последнюю очередь
Ответить