Подберем коммутатор?

Обсуждение общих вопросов, не касающихся настройки оборудования и ОС
vqd
Модератор
Сообщения: 3605
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 14:20
Откуда: НСК
Контактная информация:

И еще вопрос на который ни как ответ найти не могу
На SFP портах как отключить auto-negotiation

На сайте циски нашел инструкцию но работает только на Ethernet или оно станет доступно когда модуль заработает?


Есть интересная задача и бюджет? http://mikrotik.site
gmx
Модератор
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:48

На SFP не существует авто подбора скорости. Скорость та, которая на них написана, правда некоторые можно перешить и скорость изменить, но она всегда фиксирована.


vqd
Модератор
Сообщения: 3605
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 14:20
Откуда: НСК
Контактная информация:

В документации вычитал нужно а комбо портах указывать в каком режиме работать тогда мол должно работать корректно. Но за неимением совместимых модулей пока не могу доделать конфиг (((


Есть интересная задача и бюджет? http://mikrotik.site
kt72ru
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 07:55

vqd писал(а):А каталис живет только со своими SFP модулями или есть такие которые он бес проблем переваривает?

введите скрытую команду service unsupported-transceiver и он будет переваривать любые модули


kt72ru
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 07:55

vqd писал(а):В документации вычитал нужно а комбо портах указывать в каком режиме работать тогда мол должно работать корректно.

не понятно про какой режим идет речь, и что подразумевается под работать корректно


vqd
Модератор
Сообщения: 3605
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 14:20
Откуда: НСК
Контактная информация:

на комбо портах явно указать что там SFP

Про service unsupported-transceiver спасибо, сейчас проверимс


Есть интересная задача и бюджет? http://mikrotik.site
vqd
Модератор
Сообщения: 3605
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 14:20
Откуда: НСК
Контактная информация:

Не завелся модуль, пишет
00:19:04: %GBIC_SECURITY_CRYPT-4-VN_DATA_CRC_ERROR: GBIC in port Gi0/24 has bad crc
00:19:04: %PHY-4-UNSUPPORTED_TRANSCEIVER: Unsupported transceiver found in Gi0/24


С НАГ написали что мол у них модули совместимы с циской https://shop.nag.ru/catalog/02086.Modul ... -SFP-LX-20

Попробую их модули


Есть интересная задача и бюджет? http://mikrotik.site
kt72ru
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 07:55

vqd писал(а):на комбо портах явно указать что там SFP

media-type {auto-select | rj45 | sfp}

Код: Выделить всё

Select the interface and type of a dual-purpose uplink port. The keywords have these meanings:
 auto-select — The switch dynamically selects the type. When link up is achieved, the switch disables the other type until the active link goes down. When the active link goes down, the switch enables both types until one of them links up. In auto-select mode, the switch configures both types with autonegotiation of speed and duplex (the default). Depending on the type of installed SFP module, the switch might not be able to dynamically select it. For more information, see the information that follows this procedure.
 rj45 — The switch disables the SFP module interface. If you connect an SFP module to this port, it cannot attain a link even if the RJ-45 side is down or is not connected. In this mode, the dual-purpose port behaves like a 10/100/1000BASE-TX interface. You can configure the speed and duplex settings consistent with this interface type.
 sfp — The switch disables the RJ-45 interface. If you connect a cable to the RJ-45 port, it cannot attain a link even if the SFP module side is down or if the SFP module is not present. Based on the type of installed SFP module, you can configure the speed and duplex settings consistent with this interface type.
 


kt72ru
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 23 июн 2017, 07:55

vqd писал(а):Не завелся модуль, пишет
00:19:04: %GBIC_SECURITY_CRYPT-4-VN_DATA_CRC_ERROR: GBIC in port Gi0/24 has bad crc
00:19:04: %PHY-4-UNSUPPORTED_TRANSCEIVER: Unsupported transceiver found in Gi0/24

это нормальное сообщение при наличии стороннего модуля. Циска его видит и он будет работать.

vqd писал(а):С НАГ написали что мол у них модули совместимы с циской https://shop.nag.ru/catalog/02086.Modul ... -SFP-LX-20
Попробую их модули

НАГовские работают без проблем. Только зачем двухглазые, нынче WDM копейки стоит. https://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/00538.SNR-SFP-W35-20

P.S. еще можно добавить

no errdisable detect cause gbic-invalid
no errdisable detect cause sfp-config-mismatch

это чтобы циска порт не ложила по ошибке когда видит неродной трансивер


vqd
Модератор
Сообщения: 3605
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 14:20
Откуда: НСК
Контактная информация:

Со сторону вышестоящего оператора двуглазый. Заменить конечно можно но сложно.

В общем победил. Линк поднялся, пинг пошел как мне надо )))

Линк поднялся после того как выполнил
no errdisable detect cause gbic-invalid
service unsupported-transceiver
media-type sfp
speed nonegotiate

Спасибо, я уж был готов носом рыть землю и модули доставать ))) Вот так вот и всплывают подводные камни )) Еще раз спасибо


Есть интересная задача и бюджет? http://mikrotik.site
Ответить