Страница 2 из 2

Re: APC backups 500 CS и 2011UAS-2HnD-IN

Добавлено: 09 май 2017, 20:44
V palto
Dmitriy писал(а): работает тоже не совсем устойчиво.

V palto писал(а):А в чем неустойчивость работы выражается?

Ложные срабатывания (запитан от сети/от батареи) или вообще тик перестает видеть бесперебойник?

Re: APC backups 500 CS и 2011UAS-2HnD-IN

Добавлено: 11 май 2017, 07:29
V palto
RB2011 даже с инжектором не видит UPS. А вот RBmAP2nD видит без всяких инжекторов.
Позже попробую через USB-hub.

Re: APC backups 500 CS и 2011UAS-2HnD-IN

Добавлено: 13 май 2017, 10:50
V palto
Продолжу монолог...
С USB-хабом Ginzzu GR-410UW UPS увиделся. Хаб пассивный.
Уточню, что микротик RB2011UiAS-2HnD, с буквой i, т.е. с PoE-выходом на одном порту. Может на старой модели все как-то иначе, хотя, по названию темы - все также.
Параметр Line Voltage отображается неверно (на других микротиках тоже, т.е. косяк не конкретной модели), написал в саппорт, обещали исправить.

MikroTik rb951g-2hnd и USB Back-UPS CS 650 it's work!

Добавлено: 07 окт 2020, 19:07
viktor.chernyak
Ребята!!! Спасибо последнему сообщению, я тоже много гуглил, мой UPS никак не определялся и вот я решил воспользоваться советом и задействовать пассивный USB-hub на 4 порта, который годами валяется не нужным и урааа!
Мой роутер MikroTik rb951g-2hnd увидел мой Back-UPS CS 650 FW:817.v8.I USB FW:v8

Изображение

Изображение

Изображение