Проблема с коммутацией 4011 и 951 через CSS326

Обсуждение ПО и его настройки
kharkov_max
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 21:38

Проблема была в STP на порту коммутатора куда подключен RB951, отключил - и все взлетело.


gmx
Модератор
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:48

Что-то я не разделяю вашего оптимизма. Проблема не в протоколе STP, а в петле. Вряд-ли stp не совместим между разными микротиками...
Более того, проблемный микрот пишет в логах ошибки про петлю, скорее всего.


kharkov_max
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 21:38

Порылся в graylog и не нахожу там сообщений с "loop"
Петли точно не может быть т.к. в RB951й подключен однин кабель который идет в свич.

Может Bridge Priority ?
Он на 3х устройствах одинаков.


Ответить