DHCP+VLAN разные диапазоны ip в разные VLAN

Обсуждение ПО и его настройки
a007
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 14:11

Vlad-2 писал(а): 31 май 2019, 10:27 Да, идею правильно уловили....

Сожалею по итогам, значит на данном устройстве HW имеет ряд ограничений.
по крайней мере Странно для устройства, позиционируемого как коммутатор l3
другие вопросы:
1. на каком оборудование заведомо должно это работать, пусть несколько коммутаторов, роутеров , хоть выделенные DHCP. Но чем строить сеть на 100 машин, , чтобы использовалась заявленная HW и в VLAN(штук 5 хотя бы) можно было выдавать каждому свой диапазоны IP адресов?
2.в сети на 30 машин с двумя crs326 проблем не возникнет, с тем что не работает HW? может она и не нужна?


mafijs
Сообщения: 536
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 03:08
Откуда: Marienburga

CRS125-24G-1S-RM три бриджа, аппаратная разгрузка работает у всех.
CRS326-24G-2S+RM три бриджа, аппаратная разгрузка работает только у одного бриджа, видимо, которого создал первого, но немогу быть уверен что изза етого.
CRS328-24P-4S+RM три бриджа, аппаратная разгрузка работает только у одного бриджа.


mafijs
Сообщения: 536
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 03:08
Откуда: Marienburga

a007 писал(а): 31 май 2019, 10:29 2.в сети на 30 машин с двумя crs326 проблем не возникнет, с тем что не работает HW? может она и не нужна?
Думаю, что не будет проблем.


Аватара пользователя
algerka
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 14 дек 2011, 12:31

Vlad-2 писал(а): 31 май 2019, 02:19 У Вас свитч, открываем блок-схему, у этого свитча 3 группы портов,
У него один свич-чип, соответственно один бридж с аппаратной разгрузкой !
От тебя такого не ожидал :)
a007 писал(а): 31 май 2019, 10:29 по крайней мере Странно для устройства, позиционируемого как коммутатор l3
2.в сети на 30 машин с двумя crs326 проблем не возникнет, с тем что не работает HW? может она и не нужна?
Посмотрите таблицу тестов, и тогда увидите разницу в производительности между L2 & L3. CRS это коммутатор второго уровня, который для небольшой нагрузки может работать и на третьем.

Если вам достаточно что суммарная пропускная способность по всем портам будет гигабит, то можете и не утруждать себя с правильной настройкой коммутатора.


Александр
Аватара пользователя
Vlad-2
Модератор
Сообщения: 2531
Зарегистрирован: 08 апр 2016, 19:19
Откуда: Петропавловск-Камчатский (п-ов Камчатка)
Контактная информация:

algerka писал(а): 31 май 2019, 20:04 У него один свич-чип, соответственно один бридж с аппаратной разгрузкой !
От тебя такого не ожидал :)
Мда, посыпаю голову пеплом, смотреть это с раннего утра или вечером,
после трудового дня = тяжко иногда.
Да и опыта со свитчами микротик мало (почти нет) (поэтому надо понять и простить) :-)
Я люблю "щупать" ....железки.

(посмотрел ещё раз блок-схему, чип один, просто 3 блока портов).
Микротиковцы со свитчами = ну реально пере-на-вертели.
Мне ближе GS-300/200 серии циски, Зухеля, иногда и длинком можно. ;;-)))



На работе(ах): 2xCCR1016-12G, RB3011UiAS и hAP lite (RB941)
Дома: CCR1016-12G, RBcAP2n (standalone), RB wAP LTE kit
Для тестов(под рукой): RB3011UiAS, hAP mini (RB931) и что-то ещё по мелочи
MTCNA
MTCRE
a007
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 14:11

algerka писал(а): 31 май 2019, 20:04
Vlad-2 писал(а): 31 май 2019, 02:19 У Вас свитч, открываем блок-схему, у этого свитча 3 группы портов,
У него один свич-чип, соответственно один бридж с аппаратной разгрузкой !
От тебя такого не ожидал :)
один чип и на crs125, но как пишут 3 бриджа работают там с разгрузкой
mafijs писал(а): 31 май 2019, 17:46 CRS125-24G-1S-RM три бриджа, аппаратная разгрузка работает у всех.
CRS326-24G-2S+RM три бриджа, аппаратная разгрузка работает только у одного бриджа, видимо, которого создал первого, но немогу быть уверен что изза етого.
CRS328-24P-4S+RM три бриджа, аппаратная разгрузка работает только у одного бриджа.
читаю: BRIDGE – это виртуальный интерфейс, который объединяет в себе несколько интерфейсов под одним IP-адресом
И я вот прям не пойму какая разница сколько бриджей, что это за такое ограничение: микротиковская сущность "bridge" накладывает ограничение на работу аппаратной разгрузки коммутатора? Почему без этой сущности работает, а с этой "лишней" сущностью нет.Почему "лишний" виртуальный(виртуальный!!!!!!)интерфейс отключает аппаратную разгрузку?Откуда такое правило, чем оно обусловлено? Это какое то фундаментальное ограничение?


mafijs
Сообщения: 536
Зарегистрирован: 03 сен 2017, 03:08
Откуда: Marienburga

a007 писал(а): 02 июн 2019, 02:18 И я вот прям не пойму какая разница сколько бриджей, что это за такое ограничение: микротиковская сущность "bridge" накладывает ограничение на работу аппаратной разгрузки коммутатора? Почему без этой сущности работает, а с этой "лишней" сущностью нет.Почему "лишний" виртуальный(виртуальный!!!!!!)интерфейс отключает аппаратную разгрузку?Откуда такое правило, чем оно обусловлено? Это какое то фундаментальное ограничение?
Надо посмотреть и сравнить блок-схему CRS125-24G-1S-RM
https://i.mt.lv/cdn/rb_files/CRS125-24G ... 160514.png
и блок-схемы CRS326-24G-2S+RM https://i.mt.lv/cdn/rb_files/CRS326-180223104048.png
CRS328-24P-4S+RM https://i.mt.lv/cdn/rb_files/CRS328-24P ... 141628.png
Видно, что у CRS125-24G-1S-RM Switch Chip отдельно от CPU, но у CRS326 и CRS328 Switch Chip объединен с CPU. Возможно по этому так.


a007
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 14:11

mafijs писал(а): 02 июн 2019, 13:00
Видно, что у CRS125-24G-1S-RM Switch Chip отдельно от CPU, но у CRS326 и CRS328 Switch Chip объединен с CPU. Возможно по этому так.
Все равно не вижу логики в crs 326 один бридж, в crs125 три :) . Кстати, а больше не пробовали можно ли бриджей сделать?


Ответить