RB260GS не работает. Только reset и дальше снова не работает

Обсуждение оборудования и его настройки
Ответить
smi96
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 сен 2023, 18:49

Здравствуйте!

Купил новый свич RB260GS (хочу дома разбить сеть на VLAN'ы)
Но он очень страно себя ведёт. Хотелось бы понять - он бракованный попался или я делаю что то неправильно?
На компьютере я выставил алиасом адрес 192.168.88.20/24. Дальше подключаю Микротик к сети, пинга до 192.168.88.1 нет. Делаю ему аппартаный сброс кнопкой Reset - пинг до 192.168.88.1 появляется и я могу зайти на его морду. Здесь я могу ходить по его меню, чего то нажимать/менять и оно пишет "сохранено"
А вот дальше, если его перегрузить (кнопкой Reboot или по питанию), то пинг до 192.168.88.1 снова пропадает. И так до следующего сброса кнопкой Reset
Ну т.е., если его сбросить и, ничего не делая, просто выключить/включить, то пинг до 192.168.88.1 исчезает

В меню "IGMP Groups" вижу красный текст "ERROR: SyntaxError: Unexpected token '<'"
В меню Upgrade:
Current Installed Version 2.7p (built at Fri Dec 15 2017 13:42:52 GMT+0500 (Yekaterinburg Standard Time))
Latest Available Version 2.13 (built at Mon Apr 26 2021 13:21:05 GMT+0500 (Yekaterinburg Standard Time))
(обновить версию не дает: в процессе обновления просто пропадает пинг и дальше до последующего ресета)

Также System в настройках адерса стоит: "DHCP with fallback", но адрес по dhcp он не получает (я пробовал кабель в разные порты: и в 1-ый и в 5-ый)
На сервере включил дебаг dhcp и посмотрел логи - с микротика никах обращений по dhcp не приходит

Подскажите пож-та это мне бракованный экземпляр попался или я что-то делаю неправильно? Можно что нибудь сделать, чтобы свич после перезагрузки приходил в рабочее состояние?

Спасибо


smi96
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 сен 2023, 18:49

Вопрос закрыт. Проблема была в выключенном stp на домашнем роутере (на бридже)


Ответить